| hamtyb 新手上路
 
  
 
 
 
 积分 9
 发帖 9
 注册 2012-6-8
 
 | 
| #1  分析磁翻板液位计现场无显示控制室液位显示正常的原因 
 贵州某化工厂用户:现场磁翻板液位计无液位显示,可是远传到控制室的液位显示器显示正常。这是什么原因?
 
 技术部周工:从这个现象判断,很有可能是现场磁翻板液位计的翻板指示器里面的翻柱损坏了。
 
 贵州某化工厂用户:会不会是浮子坏了,没有磁性了。
 
 现场翻板液位计的翻板不动了。。。说明液位计堵了。。。。也就是说浮球不动了。。。。这是的远传液位计指示正常。。。这是为什么呢?远传液位计不是通过浮球的上下运动来传递电信号的吗
 
 技术部周工:不会。因为磁翻板液位计远传部分也是通过浮子的磁性来传递信号的(磁耦合作用),如果浮子失去磁性,那么现场指示和远传显示都会出问题。
 
 而你的远传液位显示器是有液位显示的。
 
 因此,是现场磁翻板液位计的翻板指示器里面的翻柱损坏了。
 
 备注:带远传磁翻板液位计是由基本型磁翻板液位计配置远传变送器通过浮子的磁性耦合作用传递4-20ma信号并通过信号线传输给控制室的智能显示仪表显示并报警或控制。
 
 [ Last edited by hamtyb on 2013-5-6 at 16:06 ]
 
 
 |  | ※ ※ ※ 本文纯属【hamtyb】个人意见,与【 微点交流论坛 】立场无关※ ※ ※ |  |  |  |